電子工程網
標題: 絕緣電阻測試原理及操作介紹 [打印本頁]
作者: agitek2008 時間: 2019-4-25 11:00
標題: 絕緣電阻測試原理及操作介紹
在日常生活和工作中,所有的電氣裝置及設備的絕緣電阻,都必須符合相關規范和標準的要求,才能確,F場運行時的安全性。不論是電氣電纜、分段保護設備或是電動機、發電機等,起電氣導體部分必須使用高絕緣電阻材料來進行隔離,防止電流外流。
隨著時間的推移,絕緣材料的質量會因為設備所處的環境、工作條件、或其他外力作用的影響而惡化。其降低了絕緣材料的電阻率,進而使泄露電流增加,最終可能導致威脅人身或財產安全的嚴重意外事故,并可能造成工廠生產停工,蒙受經濟損失。
絕緣電阻測量主要目的:
1,驗證生產電氣設備的質量
2,確保電氣設備滿足規程和標準(安全符合性)
3,確認電氣設備的絕緣性能隨時間的變化(預防性維護)
4,確定故障原因(排障)
絕緣電阻測試原理介紹:
歐姆定律:R=U/I。福祿克絕緣電阻測試儀都是通過給被測目標施加一定大小的直流電壓,通過計算絕緣層介質上的泄漏電流,從而得出相應的絕緣電阻值。
如何選擇合適的測試電壓:
根據國家電氣設備交接試驗標準,不同工作電壓的電氣設備或回路,應按照如下標準選擇其測試電壓:
常見的哪些設備在應用方面需要檢測絕緣電阻?
電氣設備:中低壓線路、馬達繞組、開關裝置、電機、電纜、配電柜、變壓器等
應用場合:設備預防性維護測試、設備安裝驗收測試、產品設計測試、生產測試等
如何測試絕緣電阻?
1.測量前必須切斷被測設備電源并將所有容性負載完全放電,不允許設備帶電進行絕緣測量。
2.絕緣測試的接線方法:
①用紅表筆將正極“L”端接到被測線路端或導體正極,如變壓器繞組、電機繞組、電纜芯線、配電柜相端;
②用黑表筆將負極“E”端接到被測物的接地端、零端或者導體的負極;
③在測試10GΩ以上絕緣或被測設備或線路受潮濕或臟污環境影響較大情況下,需要將儀表的屏蔽端“G”端連接到接在“L”和“E”之間的絕緣體上或者多股電纜中。非被測的其它導線上,用來將被測試品表面泄漏的電流旁路,使泄漏電流不經過儀表的測試回路,消除因泄漏電流而引起的誤差。
3.當檢查潮濕或被污染的材料絕緣性能時,單純的絕緣電阻值已經不能表征材料絕緣性能的好壞。因此需要測試介質吸收比(DAR)和極化指數(PI)。
PI 為極化指數,是指絕緣測試時10 分鐘的絕緣阻值和1 分鐘絕緣阻值的比值
DAR 為介質吸收比,是指絕緣測試時1 分鐘的絕緣阻值和15秒絕緣阻值的比值。
以上內容由福祿克代理商——西安安泰測試整理,了解更多關于福祿克產品知識請訪問安泰測試網。
歡迎光臨 電子工程網 (http://www.portaltwn.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
精品一区二区三区自拍图片区_国产成人亚洲精品_亚洲Va欧美va国产综合888_久久亚洲国产精品五月天婷