    安科瑞無線測溫產品在浙江某半導體項目的應用

    發布時間:2023-8-16 18:14    發布者:Acreltang
    關鍵詞: 半導體 , 無線測溫 , 無線測溫系統 , 傳感器 , 電力監控

    摘要:半導體被譽為“制造業的大腦”,在關系國家安全和國民經濟命脈的主要行業和關鍵領域占據支配地位,是國民經濟的重要支柱。隨著數字技術的發展和數字經濟在國民經濟中所占比重越來越高,半導體產業的重要性還會進一步提升。安全可靠的電力供應是安全生產的基本保障。本文針對半導體生產的供配電系統工程項目,按照具體要求,合理選擇無線測溫裝置實現對變電站內的設備進行溫度檢測,防止設備局部溫度過高而發生火災,并采用無線測溫系統進行監測與控制,實現了供配電系統和企業生產的電氣自動化。該系統可以安全,可靠,便捷地獲取電力設備實時溫度信息,實現遠程故障預警和狀態分析的目的,為保障半導體工廠電網的安全運行提供*支持。
    關鍵詞:半導體;無線測溫;無線測溫系統
    1概述
    浙江某半導體項目需根據用戶配電系統實時監測和故障預警管理需求,需要對半導體工廠10kV、0.4kV配電室各回路進行電力數據采集和配電柜內電氣節點實時溫度監測,做到有隱患提前預警,早發現早排查,保證半導體車間配電系統的正常運行。
    結合用戶實際生產工藝要求,本次對廠房1和廠房210kV0.4kV所有回路加裝智能電力儀表,對廠房1和廠房20.4kV進線柜、電容柜、母聯柜及各出線柜加裝6個測溫傳感器。在廠房1的一樓監控*設置1套電力監控系統,將電力儀表及無線測溫數據實時采集、管理,保障半導體配電系統的運行的可靠運行。
    2產品方案2.1產品需求
    本次針對浙江某半導體項目,需要配置無線測溫產品,該項目的對傳感器要求如下:
    1非電池供電(采用感應取電方式供電)的無線溫度傳感器
    2)無線頻率:470MHz;
    3)啟動電流5A;
    4)測溫范圍:-50℃~+125℃;
    5)采樣頻率:15s;
    6)射頻率:15s;
    7)精度:±1℃;
    8)工作溫度:-40℃~+85℃;
    9)工作電流:一次額定電流5000A;
    10)溫升要求:在額定工作條件下,裝置不應達到可能影響開關柜一次設備絕緣及被測點正常工作的溫度,裝置的電流互感器線圈通過1250A,30min,環境溫度為20℃時,無線溫度傳感器表面溫升不應超過10K。
    11)傳輸距離:空曠距離不大于150米。
    該項目的對接收器要求如下:
    1)工作電源:AC/DC85V-264V供電;DC12~48V供電;
    2)傳輸距離:空曠距離不大于150米;
    3)通訊接口:1路RS485串行通訊接口,Modbus-RTU通訊協議;
    4)安裝方式:35mm導軌式;
    5)測點數量:不少于240點;
    6)高溫告警:2路告警出口。
    根據上述要求,故此選擇安科瑞的無線測溫產品如下表。
    名稱
    外形
    參數說明
    安裝方式
    ATC600-C
    90*90*38mm(長*寬*高);AC/DC85~265V供電;ATC600有3種工作模式:終端(-C)、中繼(-Z)、終端(-M),可根據項目布局選擇配置。一路上行RS485接口、Modbus協議。
    35mm導軌安裝
    螺絲固定
    (φ4,36mm)
    ATE400
    25.82*20.42*12.8mm(長*寬*高);CT感應取電,啟動電流≥5A;470MHz,空曠距離150米。
    合金片固定、
    取電
    2.2產品方案        以其中二#廠房配電室為例說明,其他配電室情況可再根據實際情況調整。本配電室有0.4kV3段母線,其中1號母線(T7)有5面出線柜、1面UPS柜、1面有緣濾波柜,2面無功補償SVG柜,出線柜共有35個出線抽屜,2號母線(T8)有3面出線柜、1面有緣濾波柜,1面無功補償SVG柜,出線柜共有19個出線回路,3號母線(T9)有一面出線柜、一面進線柜、一面無功補償SVG柜,出線柜共有9個出線回路。母線平面圖如圖1,配電房平面圖如圖2網關距離遠的0.4kV開關柜距離不超過30米。



    2.3產品明細
    本項目使用無線無源測溫傳感器共計1200只,無線測溫收發器共計18只。詳細配置方案和安裝情況如下表。
    安科瑞無線測溫產品在浙江某半導體項目的應用.pdf (1.79 MB)
    6結束語
    本文介紹的安科瑞無線測溫產品在浙江某半導體項目的應用,針對低壓開關柜內框架斷路器、出線抽屜塑殼斷路器的電氣連接點的溫度進行監測。半導體產業應用領域廣泛,是國家加速支持發展的新型產業,其生產的電網安全可靠運行尤為重要。其中為防止因氧化、松動、灰塵等因素造成接點接觸電阻過大發熱產生安全問題,則需要對溫度進行在線監測,及時、持續、準確反映設備運行狀態,避免安全事故的發生,降低設備事故率。
    參考文獻
    [1]安科瑞企業微電網設計與應用手冊.2019.11月版
    [2]安科瑞智能電網用戶端電力監控/電能管理/電氣安全(產品報價手冊).2020.01月版
    [3]安科瑞35KV以及下變電所智能配電系統設計與產品二次原理圖集.2019.7月版
    [4]安科瑞用戶變電站綜合自動化與運維解決方案.2020.1月版
    安科瑞唐曉娟13774431042

    本文地址:http://www.portaltwn.com/thread-835761-1-1.html     【打印本頁】

    本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
    您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

    廠商推薦

    • Microchip視頻專區
    • 深度體驗Microchip自動輔助駕駛應用方案——2025巡展開啟報名!
    • 想要避免發生災難,就用MPLAB SiC電源仿真器!
    • 你仿真過嗎?使用免費的MPLAB Mindi模擬仿真器降低設計風險
    • Cortex-M4外設 —— TC&TCC結合事件系統&DMA優化任務培訓教程
    • 貿澤電子(Mouser)專區

    相關視頻

    關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
    電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
    快速回復 返回頂部 返回列表
    精品一区二区三区自拍图片区_国产成人亚洲精品_亚洲Va欧美va国产综合888_久久亚洲国产精品五月天婷