      abb tzidc定位器在使用前有一個令人頭疼的問題,就是如何進行手動整定,這個過程比較復雜。那小編就總結了過程操作如下文,大家可以多了解了解。

      abb tzidc定位器的面板上有4個按鈕,分別是“MODE”、“ENTER”、“▼”、“▲”鍵。手動整定方法如下:

      在正常操作模式進行選擇。

      1:按住MODE鍵,顯示1.0放開后顯示50.0%

      CTRL—RDP POSITION

      說明:由主控或信號發生器輸入信號,此時閥門處于受控制狀態,任何設置完成后都應將切換到這個狀態。

      2:按住MODE鍵,顯示1.1放開后顯示50.0%

      CTRL—FIX POSITION

      說明:不由主控或信號發生器輸入信號控制,此時閥門處于減壓閥氣信號控制狀態,即設置為多少的額定壓力,就輸出多少壓力,閥門處于全關或全開的兩個狀態。此操作可以檢驗abb tzidc閥門能否動作,閥門定位器的放大器是否堵塞等。

      3:按住MODE鍵,顯示1.2放開后顯示50.0%

      MANUL POSITION

      說明:在操作量程內的手動控制,按“▲”、“▼”鍵可以手動控制閥門。在信號出現故障時可用此步現場控制閥門。切換到此步時控制室輸出無效。

      4:按住MODE鍵,顯示1.3放開后顯示50.0o

      MANUL-SENS SENS-POS

      說明:在定位器的量程范圍內進行手動控制,顯示角度值,按“▼”、“▲”鍵可以手動控制閥門。其中角行程:-57°到+57°,直行程:-28o-+28o。此步用于新的閥門定位器第一次使用時整定閥門的全行程范圍及安裝位置,對于閥門自動整定,這一步是非常有必要的。