    采用時控開關KG316T的城市照明電路

    發布時間:2011-8-23 14:30    發布者:我愛電子
    關鍵詞: KG316T , 時控開關 , 照明
    城市的街道照明控制普遍采用定時自動控制開關。例如KG316T型微電腦時控開關等,以實現街道照明自動化。該類時控開關采用了八位皴處理器芯片,PCB板直封,外圍使用貼片元件。液晶屏顯示時間和控制功能;具有體積小、功耗低、工作溫度范圍寬、抗干擾能力強等特點。使用普及程度和需求量都比較大。時控開關的設置直觀、方便,可選擇手動開關和自動控制。自動模式下可設置周一、三、五、二、四、六或工作日、周末等多種時段組合循環工作。每日開/關時段也可分別設定,精確到分鐘,單日設定的開,關次數可達10次?煽刂谱栊载撦d電流達25A,部分型號可分別控制二到三路不同的負載。液晶顯示的時鐘控制部分模塊型號為TDONE-10.2,計時誤差電路,即使斷電也不影響計時和已設控制。時控開關還適合霓虹燈、廣告招牌燈、生產設備、農業養殖、倉庫排風除濕、自動預熱、廣播電視設備等其他需要定時打開和關閉的電器設備和家用電器。此類開關多用于街道照明環境。但由于雷雨季節電壓波動或負載過大等原因開關常常損壞。如果棄之不用十分可惜。也增加了公共服務的開支。為方便大家檢修故障,故根據產品實測繪制電路原理圖如附圖所示。



    1.電源指示燈不亮。時控開關未按設定時間自動開啟和關閉多數為面板保險管熔斷。少數情況為變壓器和整流、濾波器件損壞。

    2.電源指示燈亮,時控開關未按設定時間自動開啟和關閉多數為繼電器控制三極管(型號為9013)損壞,原因為繼電器K線圈兩端未并接保護二二極管。應補加此管(見附圖虛線所示)。  

    3.屏顯字符淺或無顯示,開關不按照設定執行多見為內部充電電池失效。