    變壓器規格型號容量功率解答

    發布時間:2023-5-16 15:39    發布者:MISUMI米思米
    關鍵詞: 變壓器
    變壓器規格型號容量功率知識解答
    1、額定容量:變壓器長時間所能連續輸出的最大功率。單位是kVA。
    2、額定電壓:變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓(銘牌值為中間分接頭的值)。單位是kV。
    3、額定電流:變壓器在額定電壓下允許長期通過的電流。單位是A。
    4、容量比:變壓器各側額定容量之比。(各側的額定容量不一定相同)。
    5、電壓比:變壓器各側額定電壓之比。
    6、阻抗(或短路)電壓:把變壓器二次繞組短路,在一次繞組上逐漸升壓到二次繞組的短路電流達額定值時,一次繞組所施加的電壓值。常用額定電壓的百分數來表示。
    7、短路損耗(即銅損):把變壓器二次繞組短路,在一次繞組通入額定電流時變壓器消耗的功率。單位是kW。
    8、空載損耗(即鐵損):變壓器在額定電壓下,二次空載(開路)時變壓器鐵芯(勵磁和渦流)所產生的損耗。單位是kW。
    9、空載電流:變壓器在額定電壓下,二次空載(開路)時在一次繞組通過的(勵磁)電流。常用額定電流的百分數來表示。
    10、接線(或聯結)組別:用于標明變壓器各側三相繞組的連接順序、繞向和極性以及各側線電壓相互關系的時鐘表示方法。
    變壓器銘牌中的型號分兩部分,前一部分代表變壓器的類別、結構、特征和用途,后部分代表產品的額定容量和高壓繞組的額定電壓等級,其型號中的字母所代表的含義如下:
    第一位字母表示變壓器的類別,O表示降壓自耦,D表示單相;S表示三相。
    第二位字母表示變壓器的冷卻方式,F表示油浸風冷;J表示油浸自冷;P表示強迫油循環。
    第三位字母表示變壓器的材質,L表示鋁繞組。
    第四位字母表示變壓器的調壓方式,Z表示有載調壓。

    變壓器1.png (360.2 KB)

    變壓器1.png
    本文地址:http://www.portaltwn.com/thread-822115-1-1.html     【打印本頁】

    本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
    您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

    廠商推薦

    • Microchip視頻專區
    • EtherCAT®和Microchip LAN925x從站控制器介紹培訓教程
    • MPLAB®模擬設計器——在線電源解決方案,加速設計
    • 讓您的模擬設計靈感,化為觸手可及的現實
    • 深度體驗Microchip自動輔助駕駛應用方案——2025巡展開啟報名!
    • 貿澤電子(Mouser)專區

    相關視頻

    關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
    電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
    快速回復 返回頂部 返回列表
    精品一区二区三区自拍图片区_国产成人亚洲精品_亚洲Va欧美va国产综合888_久久亚洲国产精品五月天婷