    高精度電能質量監控儀表APM520開孔尺寸88*88支持故障錄波功能

    發布時間:2024-4-25 18:29    發布者:Acreltang
    關鍵詞: 多功能智能型電力儀表 , 高精度 , 電力儀表 , 故障錄波
    APM5系列網絡電力儀表(以下簡稱儀表)按IEC國際標準設計,具有全電量測量、電能統計、電能質量分析(包括諧波、間諧波、閃變)、故障錄波功能(包括電壓暫升暫降中斷、沖擊電流等記錄)、事件記錄功能及網絡通訊等功能,主要用于電網供電質量的綜合監控。該系列儀表配有功能豐富的DI/DO模塊、AO模塊、無線通訊模塊、漏電測溫模塊,可以靈活實現電氣回路全電量測量及開關狀態監控。

    注:1、儀表采用5A/1.25mA為2次互感方法接入時,儀表自帶2次側互感器應與現場一次側互感器保持距離,以免出線干擾。

    1.1型號功能
    測量參數
    全電量測量
    四象限電能、分相電能、視在電能、復費率電能
    脈沖輸出
    總有功、總無功電能脈沖輸出(72僅有功電能脈沖)
    需量
    三相電流、有功功率、無功功率、視在功率實時需量及*大需量(包含時間戳)
    極值統計
    電流、線電壓、電壓、有功功率、無功功率等電參量本月極值和上月極值(包含時間戳)
    電能質量
    電流、線電壓、電壓不平衡度
    電壓相間角度、電流相間角度
    電壓電流總(奇、偶)諧波含量
    電壓電流分次諧波(2-63次)含量
    間諧波(選配S時附帶)
    閃變(選配S時附帶)
    電壓波峰系數
    電話波形因子
    電流K系數
    矢量圖
    電壓、電流實時波形
    基波電壓、基波電流
    故障錄波
    電壓暫升暫降中斷、沖擊電流等記錄(選配S時附帶)
    事件記錄
    DIDO記錄,可記錄*近128條DIDO記錄
    報警記錄
    可記錄*近128條報警記錄
    通訊
    Modbus - RTU協議、DL/T 645-2007規約
    開關量
    72外形:2路開關量輸入+2路開關量輸出;
    96外形:4路開關量輸入+2路開關量輸出
    1.2功能選型
    基礎型號
    基礎功能
    選配功能
    可共選
    APM510
    2DI2DO1EP1C
    1.CE(以太網通訊/MODBUS-TCP)
    1+5+6+7+8
    2+3+4+7+8
    5+6+7+8+9
    5+6+7+8+10
    5+6+7+8+11
    5+6+7+8+12
    2.2C(擴展第2路通訊)
    3.K(2路開關量輸入+2路開關量輸出)
    4.2M(2路模擬量)
    5.T(4路NTC測溫)
    6.L(1路漏電)
    7.F(復費率)
    8.S(0.2S級+故障錄波)
    9.WF(WiFi通訊)
    10.LR(LoRa通訊)
    11.4G(4G通訊)
    12.NB(NB通訊)
    基礎型號
    基礎功能
    選配功能
    可供選
    APM520
    4DI2DO2EP1C
    1.CE(以太網通訊/MODBUS-TCP)
    1+5+6+7+8
    2+3+4+7+8
    1+5+6+7+8
    2+3+4+7+8
    5+6+7+8+9
    5+6+7+8+10
    5+6+7+8+11
    5+6+7+8+12
    2.2C(擴展第2路通訊)
    3.K(4路開關量輸入+2路開關量輸出)
    4.2M(2路模擬量)
    5.T(4路NTC測溫)
    6.L(1路漏電)
    7.F(復費率)
    8.S(0.2S級+故障錄波)
    9.WF(WiFi通訊)
    10.LR(LoRa通訊)
    11.4G(4G通訊)
    12.NB(NB通訊)
    注:1、選配K功能,定義為在基礎功能基礎上擴展DIDO;

    1.3技術參數
    顯示
    顯示方式
    點陣液晶; 中英文切換
    分辨率
    128*128(510:47*39,520:62*58)
    背光
    白色LED
    可視區域
    72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸);
    96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸);
    信號
    網絡
    三相三線、三相四線,詳見接線圖;
    頻率
    45~65Hz;
    電壓
    額定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(僅96外形);
    過負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒;
    功耗:< 0.5VA(每路);
    電流
    額定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A;
    過負荷:1.2 倍額定值(連續);10倍額定值/1 秒;
    功耗:< 0.5VA(每路);
    測量精度
    電壓、電流
    IEC 61557-12   0.2%
    電壓諧波、電流諧波
    IEC 61557-12   1%
    頻率
    IEC 61557-12   ±0.02Hz
    有功功率
    IEC 61557-12   0.5%
    無功功率
    IEC 61557-12   1%
    有功電能
    0.5S級  GB/T 17215.321-2008   C級    GB/T 17215.321.2021

    (選配S時,精度為0.2S級)
    0.2S級  GB/T 17215.321-2008    D級  GB/T 17215.321.2021

    當使用儀表自帶2次互感器時,精度為1級)
    1級    GB/T 17215.321-2008   B級    GB/T 17215.321.2021
    無功電能
    IEC 62053-24   1級
    電能質量(僅選配S時有)
    錄波
    20個波形,前后各10個波;
    波形捕捉
    每個波形128個周期點存儲;
    開關量輸入
    干接點輸入,內置電源;
    響應時間:小于300ms
    繼電器輸出
    觸點類型:常開觸點;
    觸點容量:AC 250V/3A  DC 30V/3A;
    電能脈沖輸出
    輸出方式:集電極開路的光耦脈沖;
    脈沖常數:10000imp/kWh(默認);
    通訊
    RS485接口/Modbus-RTU協議和DLT645規約;
    RJ45接口(以太網)/Modbus-TCP協議;
    無線接口
    電源
    工作范圍:AC 85V~265V; DC100V~350V
    功耗:功耗≤15VA;
    安全性
    工頻耐壓
    外殼與輔助電源、各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 4kV/1min;
    輔助電源與各輸入端子、各輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min;
    電壓輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min;
    電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min;
    繼電器輸出與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min;
    開關量輸入、通訊、模擬量輸出、脈沖輸出各端子組之間的工頻耐壓為AC 1kV/1min;
    絕緣電阻
    輸入、輸出端對機殼>100MΩ;
    電磁兼容
    符合IEC 61000標準(4級);
    環境
    工作溫度:-25℃~+65℃;儲存溫度:-40℃~+80℃;
    相對濕度:≤95% 不結露;海拔高度:≤2500m;
    防護等級
    顯示面板IP54;(可選配IP65)
    執行標準
    IEC 60068-2-1
    IEC 60068-2-2
    IEC 60068-2-30
    Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA
    Environmental Testing Part 2-2:Tests Test Bry heat
    Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic (12+12h)
    IEC 61000-4
    Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques
    IEC 61557-12
    Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part12Performances measuring and monitoring devices(PMD)
    IEC 62053-22
    Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S)
    IEC 62053-24
    Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1)
    2.安裝接線
    2.1外形及安裝尺寸
    儀表外形
    面框尺寸
    殼體尺寸
    開孔尺寸
    72方形
    75
    75
    66.5
    66.5
    82.8
    67
    67
    96 方形
    96
    96
    86.5
    86.5
    77.8
    88
    88



    本文地址:http://www.portaltwn.com/thread-855966-1-1.html     【打印本頁】

    本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
    您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

    廠商推薦

    • Microchip視頻專區
    • 我們是Microchip
    • Cortex-M4外設 —— TC&TCC結合事件系統&DMA優化任務培訓教程
    • 你仿真過嗎?使用免費的MPLAB Mindi模擬仿真器降低設計風險
    • 深度體驗Microchip自動輔助駕駛應用方案——2025巡展開啟報名!
    • 貿澤電子(Mouser)專區

    相關視頻

    關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
    電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
    快速回復 返回頂部 返回列表
    精品一区二区三区自拍图片区_国产成人亚洲精品_亚洲Va欧美va国产综合888_久久亚洲国产精品五月天婷