開關柜(switch cabinet/switchgear)作為電力系統中的核心電氣設備,承擔著電能分配、控制與保護的重要功能。其外線接入主控開關后,再分配至分控開關,并根據需求配置儀表、自控裝置、電動機磁力開關及交流接觸器等組件。部分開關柜還設有高壓室與低壓室,配備高壓母線(如發電廠應用場景),或集成低周減載裝置以保障關鍵設備運行安全。![]() 開關柜內部主要由斷路器、隔離開關、負荷開關、操作機構、互感器及保護裝置等構成。根據斷路器安裝方式,可分為移開式與固定式;按柜體結構差異,分為敞開式、金屬封閉式及金屬封閉鎧裝式;按電壓等級劃分,則涵蓋高壓、中壓及低壓開關柜。其應用場景廣泛,覆蓋發電廠、變電站、石油化工、冶金軋鋼、輕工紡織、廠礦企業及住宅小區等各類場合。 現代電力系統對電能質量及設備可靠性的要求持續提升。統計數據顯示,開關柜故障類型主要包括拒動/誤動、開斷與關合故障、絕緣故障、載流故障及外力破壞等。其中,高壓開關設備內部絕緣缺陷或導電連接不良是引發故障的主因之一。在故障潛伏期,設備內部通常伴隨放電現象,該過程會消耗空氣中的氧氣(O2),并將其轉化為臭氧(O3)。因此,通過監測開關柜內氧氣與臭氧濃度變化,可間接檢測放電現象,進而評估絕緣狀態,實現安全隱患的早期預警。 開關柜普遍采用空氣作為絕緣介質。當內部發生放電時,氧氣分子(O2)在能量作用下分解為氧原子,部分氧原子重新組合形成臭氧(O3)。這一過程導致柜內氧氣濃度下降、臭氧濃度上升。通過實時監測兩者濃度變化,可定量分析放電強度,為絕緣狀態評估提供數據支持。 針對開關柜內氣體監測需求,推薦以下兩款傳感器: 英國SST 熒光氧氣傳感器(LOX-02) SST公司作為全球知名傳感器制造商,其熒光氧傳感器LOX-02基于氧分子熒光猝滅原理設計。該技術通過測量熒光物質與氧分子相互作用后的發光強度衰減,實現高精度氧氣濃度檢測。LOX-02具有以下優勢: 熒光猝滅原理:傳感器壽命長達五年以上,顯著降低維護成本; 抗干擾能力強:對其他氣體交叉靈敏度極低,適用于復雜氣體環境;環保安全:不含鉛或其他危險材料,符合RoHS標準; 性能穩定:體積小、功耗低、成本低、精度高,已通過市場長期驗證。 美國SPEC Sensors 臭氧傳感器3SP-O3-20 SPEC Sensors推出的超薄型印刷臭氧傳感器,采用電化學檢測技術,具備以下特點:
|