    高壓短路接地線怎樣使用和維護?

    [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2014-6-9 16:19:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    關鍵詞: 接地線
    裝設的高壓短路接地線,它和帶電設備的距離,考慮到接地線擺的影響,其安全距離應不小于《電力安全工作規程》新規定的數值。嚴禁不用線夾而用纏繞的方法進行接地短路,懸掛點如有接地點,應用接地線夾或專用銅棒作接地連接;如無固定接地點可利用;則可用臨時接地點,接地極埋入地下深度應不小于0.6米。導線是攜帶型短路接地線的重要組成部分;
    高壓短路接地線分為分相式和組合式兩種。適用電壓:500V、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV等。適用于發電廠,供電、電訊、鐵路、地鐵等變電用戶及施工單位,特殊規格短路接地線我公司可按要求定制。
    高壓短路接地線檢驗周期為每五年一次,檢驗項目同出廠檢驗。經試驗合格的短路接地線在經受短路后,應根據經受短路電流大小和外觀檢驗判斷,一般應予報廢。高壓短路接地線應妥善保管。每次使用前,均應仔細檢查其是否完好,軟銅線無祼露,螺母不松脫,否則不得使用。
    使用和維護:使用攜帶型短路接地線前,應先驗電確認已停電,在設備上確認無電壓后進行。先將接地線夾連接在接地網或扁鐵件上,然后用接地操作棒分別將導線端線類擰緊在設備導線上。拆除短路接地線時,順序正好與上述相反。裝設的短路接地線,它和帶電設備的距離,考慮到接地線擺的影響,其安全距離應不小于《電力安全工作規程》新規定的數值。嚴禁不用線夾而用纏繞的方法進行接地短路。