<var id="fnfpo"><source id="fnfpo"></source></var>
<rp id="fnfpo"></rp>

<em id="fnfpo"><object id="fnfpo"><input id="fnfpo"></input></object></em>
<em id="fnfpo"><acronym id="fnfpo"></acronym></em>
  • <th id="fnfpo"><track id="fnfpo"></track></th>
  • <progress id="fnfpo"><track id="fnfpo"></track></progress>
  • <tbody id="fnfpo"><pre id="fnfpo"></pre></tbody>

  • x
    x
    查看: 2747|回復: 0
    打印 上一主題 下一主題

    接地線的必要性和如何接地線

    [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2014-6-19 16:11:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    關鍵詞: 接地線
    今天為大家介紹接地線的必要性和如何接地線。接地線是保護檢修人員的一道安全屏障,是電力員工的生命線,可防止突然來電對人體的傷害。但實際工作中,由于接地線使用頻繁且操作看似簡單,容易使人產生麻痹思想,其重要性也往往被人忽視,經常出現不正確的使用情況,以致降低甚至有時失去了接地線的安全保護作用,必須引起足夠重視。
        一般來講,接地線埋入地下深度不應小于2m在特殊場所安裝接地極時,如果深度達不到2m時應在接地極周圍放置食鹽8kg、木碳約30kg并加入水,用以降低接地電阻。如果用2根及2根以上的接地極時,以減少大地的流散電阻。連接主接地極的接地母線應采用截面不小于50mm2的銅線,或截面不小于100 mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小于4mm,截面不小于100 mm2的扁鋼。在有強烈腐蝕性的土壤中,應使用鍍銅或鍍鋅的接地極。電氣設備的外殼與接地母線或局部接地極的連接,應采用截面不小于25 mm2的銅線,或截面不小于50mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁鋼。同時接地極不得埋設在垃圾層及灰渣層區,敷設在地中的接地極不應涂漆,以免接地電阻過大。   

    1.接入信號避雷器地線和靜電地線。
    2.用扁鋼(30mm*3mm)將 4 根角鋼串聯焊接在一起。
    3.用鍍鋅扁鋼(30mm*3mm)焊接有角鋼的任意角作為地線引線引上墻面 2m 處。  
    4.電阻測試儀測量地網阻值小于等于 4Ω,否則,加樁或用田字格加以解決。
    5.用 25mm 平方的銅芯線與地網引線通過銅線鼻接牢引入室內。
    6.接地母線主接地極的連接要用焊接,無條件時,可用直徑不小于10毫米鍍鋅螺栓加防松裝置擰緊連接。