    計算電流測量精度以提高功能安全

    發布時間:2021-9-6 14:18    發布者:eechina
    關鍵詞: 電流測量 , 功能安全 , INA186
    作者:Dan Harmon,德州儀器

    隨著功能安全要求日益受到重視,改進系統診斷功能勢在必行。其中,電流測量便是診斷評估的一項重要內容。要確定設計的測量精度,務必要了解誤差源。

    正如之前在信號鏈基礎知識 #141中所述,了解如何解讀數據表對于計算高側電流測量的精度非常重要。此外,了解外部元件的影響對于獲得正確的電流測量結果也至關重要。

    高側電流檢測實現

    在高側配置中,有兩種常用的電流測量方法:

    •        使用差分運算放大器,如圖1所示。


    圖1 用于高側電流測量的運算放大器電路

    使用電流檢測放大器,如圖2所示。


    圖2 用于高側電流測量的電流檢測放大器電路

    這兩種方法具有一些根本的區別,主要體現在電流檢測放大器集成了增益電阻器網絡,而運算放大器則使用外部分立式電阻器作為其增益網絡。無論您使用哪種方案,基本系統傳遞函數都適用,如公式1所示:

    公式1

    其中
    •        y 是輸出電壓 (VOUT)。
    •        m 是系統增益,對于此系統為RSHUNT×G。G是為大多數電流檢測放大器預定義的,而對于運算放大器,則為RF/RI。
    •        x 是輸入電流(I)。
    •        b 是系統的失調電壓。如果系統測量雙向電流,當輸入電流為零時,b 是輸出電壓。如果單向測量,b 在0A下的理想電壓為0V,但它可能會受到放大器輸出擺幅規格的限制。對于運算放大器和電流檢測放大器,VOFFSET 通常是以輸入為參考規格。因此,b 實際上還需要考慮系統的增益。

    電流測量的傳遞方程可改寫為公式2:

    公式2

    基于此基本傳遞函數,有兩種誤差類型:增益和失調電壓。

    增益誤差

    系統增益誤差有兩個主要來源:分流電阻器和放大器增益。分流電阻器誤差對于運算放大器或電流檢測放大器是常見的,通過查看電阻器規格表很容易確定,而放大器的增益誤差則取決于選擇的放大器方案。

    對于差分運算放大器方案,如前所述,增益是兩個電阻器的比率,即RF/RI。要計算誤差,需查看電阻器的數據表。典型分立增益網絡電阻器的容差為0.5%、100ppm/°C。要計算此比率的最大誤差,需假設一個電阻處于最大值,而另一個電阻處于最小值。這會在室溫下產生1%的誤差,并且由于假設會發生反向漂移,因此在125°C下為3%。

    對于電流檢測放大器,增益誤差通常列在數據表中。圖3 顯示了德州儀器(TI)INA186-Q1的增益誤差?梢钥吹,室溫下的增益誤差為1.0%。溫漂為10ppm/°C時,125°C下的增益誤差為1.1%。


    圖3 INA186-Q1增益誤差和增益誤差漂移規格數據表

    這是TI電流檢測放大器的一個主要優勢:精度匹配的集成增益網絡可更大限度地減少溫漂效應。對于運算放大器電路,您可以使用精度匹配的電阻器網絡,但它們會顯著提高方案成本。

    偏移誤差

    如上所述,輸出失調電壓必須包括增益。由于失調電壓通常指定為以輸入為參考,因此公式3按如下所示計算失調電壓誤差:

    公式3

    從公式3中可以看出,當VSHUNT (IxRSHUNT) 接近失調電壓值時,失調電壓誤差很重要,并且隨著電流變為0,失調電壓誤差將接近無窮大。相反,如果VSHUNT >>VTOTAL OFFSET,那么此誤差項將接近0。

    總輸入參考失調電壓具有三個主要組成部分:
    •        放大器VOFFSET 規格和漂移。
    •        共模抑制比(CMRR)。
    •        電源抑制比(PSRR)。

    由于放大器的VOFFSET 通常在固定共模電壓和電源電壓下指定,因此CMRR和PSRR也是造成失調電壓誤差的因素。圖4 顯示了INA186-Q1的固定值,圖5顯示了常用運算放大器TI TLV2186的固定值。


    圖4 INA186-Q1在固定共模電壓和電源電壓規格下的CMRR和PSRR數據表


    圖5 TLV2186在固定共模電壓和電源電壓規格下的CMRR和PSRR數據表

    正如信號鏈基礎知識 #141 中所述,數據表中電流檢測放大器的VOFFSET 指定方式與運算放大器不同。具體而言,電流檢測放大器失調電壓包括集成電阻器網絡的影響,而運算放大器VOFFSET 僅適用于器件。運算放大器方案中的總失調電壓需要將外部電阻器的影響考慮在內。

    由于電流從共模電壓流經外部電阻器,因此可將外部電阻器視為導致共模抑制誤差的原因。假設所有四個增益電阻器具有相同的容差,根據公式4,電路的增益和電阻器的容差將確定“電阻器CMRR”:

    公式4

    圖6 所示為不同增益和電阻器容差下計算出的電阻器CMRR(以分貝為單位),您可從中看到不同增益和電阻器容差所產生的影響。


    圖6 在三種不同增益配置、不同電阻容差下計算出的CMRR值

    對于電流檢測放大器,只需將CMRR和PSRR的影響添加到器件的失調電壓規格中,即可計算出總輸入失調電壓。通常會在整個溫度范圍內指定CMRR和PSRR;因此,任何漂移影響都已考慮在內。但是,計算不同溫度下的誤差時必須考慮溫漂。

    總誤差

    理論上,最壞情況下的總誤差只是各個誤差項的總和。從統計學角度講,所有誤差同時發生的這種情況不太可能發生。因此,使用平方和根方法(公式5)計算一階總誤差:

    公式5

    圖7 列出了使用INA186-Q1和TLV2186且增益為20時的關鍵性能指標。


    圖7 使用INA186-Q1或TLV2186實現高側電流測量應用的關鍵性能指標

    圖8 展示了兩種方案使用10mΩ、0.5%、50ppm/°C RSHUNT 分別在室溫和125°C 時用公式5計算得出的以下誤差曲線。


    圖8 高側電流測量方案結合使用INA186-Q1或TLV2186以及10mΩ、0.5%、50ppm/°C RSHUNT 時的平方和根誤差曲線

    從圖7和圖8中可以看出,外部增益電阻器是分立式方案的主要誤差源,在溫度變化時尤為明顯。校準可以更大限度地降低室溫下的失調電壓誤差,但溫漂不容易校準。

    總結

    通過增加可實現的設計裕度,提高電流檢測方案的精度可以提高系統的診斷能力。但與任何電子系統一樣,提高精度通常需要增加系統成本。通過了解不同工作條件下的誤差源及其影響,您能夠在成本和精度之間做出適當的權衡。

    關于作者

    Dan Harmon是TI電流和位置檢測產品線的汽車營銷經理。在他33多年的職業生涯中,他曾為多種技術和產品提供支持,包括接口產品、成像模擬前端和電荷耦合器件傳感器。他還擔任過TI USB Implementers Forum代表和TI USB 3.0 Promoter’s Group主席。Dan擁有戴頓大學電氣工程學士學位,以及德克薩斯大學阿靈頓分校電氣工程碩士學位。


    本文地址:http://www.portaltwn.com/thread-773811-1-1.html     【打印本頁】

    本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
    您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

    廠商推薦

    • Microchip視頻專區
    • Cortex-M4外設 —— TC&TCC結合事件系統&DMA優化任務培訓教程
    • 你仿真過嗎?使用免費的MPLAB Mindi模擬仿真器降低設計風險
    • 我們是Microchip
    • 利用模擬開發工具生態系統進行安全電路設計
    • 貿澤電子(Mouser)專區

    相關視頻

    關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
    電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
    快速回復 返回頂部 返回列表
    精品一区二区三区自拍图片区_国产成人亚洲精品_亚洲Va欧美va国产综合888_久久亚洲国产精品五月天婷