    電能質量監測裝置在某半導體公司的應用

    發布時間:2023-6-5 18:22    發布者:Acreltang
    關鍵詞: 半導體 , 電能質量 , 電壓暫降 , 諧波
    摘 要:半導體生產制造業在國民經濟中起著舉足輕重的作用,相關企業的規模也越來越大。其供配電系統穩定、可靠的運維不僅是其安全生產的基本保證,還關系到產品質量和生產的順利進行。而半導體行業中大部分工藝設備對電能質量比較敏感,電壓暫降、諧波等電能質量問題會導致設備損壞、生產材料報廢等產生較大的經濟損失。因此,需要對半導體行業裝設電能質量監測裝置來監測供電的電能質量。




    關鍵詞:半導體;電能質量;電壓暫降;諧波


    1 項目概況
    在國家政策的引導下,電子行業發展迅速,同時新建了大量電子行業工廠。工廠用電量大且大部分工藝需要不間斷運行,配電系統結構復雜,設備一旦意外斷電會導致重大損失,這就需要對供電可靠性要求非常高,對故障比較敏感;大部分工藝設備對電壓、電流比較敏感,電壓電流的變化會導致設備損壞、生產材料報廢等問題;并且工廠電壓等級比較多,出于供電可靠性要求和工藝設備需要電壓等級不同,工廠配電電壓從110kV到66kV、35kV、10kV、0.48kV、0.4kV不等,涉及的各電壓等級變壓器數量非常多。針對以上情況,需要配置電能質量監測裝置來監測用電電能質量情況,為后續改善電能質量提供依據。  
    某半導體有限公司成立于2018年05月29日,注冊地位于四川省成都高新區。經營范圍包括OLED等平板顯示屏材料、電子材料及其相關產品的研發、測試、生產、銷售、技術服務、技術咨詢及其售后服務;提供分撥、保稅倉儲(不含危險化學品)、保稅加工服務;國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間貿易以及區內貿易代理;電子產品及其零部件、相關化工原料(不含危險化學品)的進出口、批發、傭金代理(拍賣除外)及相關配套業務(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。
    2 項目需求
    本次項目為某半導體有限公司10/0.4KV用戶變電站項目,該變電站供電系統為單母線供電系統,共設一面高壓進線柜、一面計量柜、一面母線PT柜和四面專變出線柜。由于該公司主要生產電子材料、芯片等半導體設備,而半導體芯片制造生產中主要存在以下電能質量問題:
    1、諧波問題
    IC測試臺、PLC控制的機械手、芯片制造用的晶圓機或變頻控制的半導體機臺都會產生大量的諧波,它們不但會造成機臺設備自身的壞機現象,回流進電網的諧波電流還會引起其他回路的發熱、電子開關誤動作、供電電壓不穩,甚至引起生產線停線、半成品的報廢。而且高能設備如:外延設備、擴散設備、離子注入設備的頻繁加卸載,更加重了用電環境的惡化。
    2、電壓暫降及中斷
    現代化的半導體生產設備對電力品質問題非常敏感,相對于傳統工業來說,半導體、LCD制造對電壓暫降非常敏感,持續16ms的幅值為額定值85%-90%電壓暫降即可能導致設備停機。電壓暫降與短時中斷的差別在于短時中斷時負載一般與供電系統基本斷開(幅值低于額定值的10%),而電壓暫降發生時負載仍與電源連接。對于半導體行業而言,兩者均會造成設備停機,產生的結果是相同的,但是電壓暫降發生的幾率遠高于短時中斷會發生的幾率。調查顯示:在所有配電系統事故中,電壓暫降引起的事故占了70%-80%;而在輸電系統事故中,電壓暫降引起的事故所占的比例超過了90%。
    停機的概念在傳統產業中只是生產暫時的中斷,而對半導體、LCD生產來說就是一次災難。因為半導體、LCD生產設備的停機會造成大量直接損失和間接損失。這些損失包括:
    1)直接損失:半導體產品硅片損壞和浪費、設備壽命縮短甚至損壞、清理產線的人工成本等。
    2)間接損失:重新啟動生產線需要的時間、降低產品品質、延誤交貨時間等。
    國家發改委經濟調節運行局曾開展了電能質量經濟性影響調查,經過大量的調研與分析,都表明電壓暫降與短時中斷都是*為顯著的電能質量問題,成為供用電雙方共同面臨的挑戰。其中半導體行業因電能質量擾動帶來的生產損失高居前位。
    因此,為了實時監測供電的電能質量,在本項目的高壓配電進線柜處裝設一臺電能質量監測裝置APView500,同時為了保證整個配電系統日常安全穩定運行,在每面高壓開關柜裝設一臺AM5系列微機保護裝置和一臺ASD200智能操控裝置;為了監測各回路的電能,在每面高壓開關柜和低壓柜均配置我司的多功能儀表。各類設備主要實現的功能如下:
    電能質量監測裝置在某半導體公司的應用.pdf (2.85 MB)

    本文地址:http://www.portaltwn.com/thread-824760-1-1.html     【打印本頁】

    本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
    您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

    廠商推薦

    • Microchip視頻專區
    • EtherCAT®和Microchip LAN925x從站控制器介紹培訓教程
    • MPLAB®模擬設計器——在線電源解決方案,加速設計
    • 讓您的模擬設計靈感,化為觸手可及的現實
    • 深度體驗Microchip自動輔助駕駛應用方案——2025巡展開啟報名!
    • 貿澤電子(Mouser)專區

    相關視頻

    關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
    電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
    快速回復 返回頂部 返回列表
    精品一区二区三区自拍图片区_国产成人亚洲精品_亚洲Va欧美va国产综合888_久久亚洲国产精品五月天婷